АФУ, АМС и базовые станции

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

Итак:
Очень надеюсь на алгоритм bash_а - 30 минут.
kamikaje пока молчит.
Здорово поддержал Jack - "Нужен просто грамотный интегратор. Проблема не в физике."
Только, Jack, где он - грамотный интегратор, который нужен?
Primsat тоже помог.
Такие дела. Исчезаю на неделю.
bash
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:23
Город: К.

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение bash »

Если проблема на 2х станциях, то, скорее всего, конфиг бтс кривой, и все замены ррю и тп до одного места. Но, в любом случае передерните на 30 минут, может отпустит.
Аватара пользователя
Primsat
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 14:42
Город: Владивосток

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Primsat »

Вобщем вашу проблему все знают. Висит заявка в тех.поддержку хуавея, ответа нет. Есть мнение, что проблема с платой или слотом в BBU.
Ещё советуют попробовать другую плату, или в другой слот. Но это если вам больше всех надо. В мегафоне сказали, что это проблема Мегафона, но точно не ваша...
Надеюсь есть понимание, что это не официальный ответ?
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

Вопрос, а SFP не меняли при свопе. Могли понаписать еще частот/ширины полосы на LTE 800, и старые SFP "не тянут". Аария при этом ыглядит именно так, как у Вас в скриншотах. Да, еще раз конфигурацию по БС повторить можно? SLOT 0, SLOT1,SLOT2? SLOT3. Какие SFP стоят (4, 6, 10 Гиг)? Старая корзина осталась?
ROTOR
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 13:15
Город: Смоленск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ROTOR »

Приветствую, друзья, интересна технология обвеса ОДН антенами и RRU без применения автовышки. Возможно есть видео или фото процесса работ. Слышал люди работают экономя на вышке или нет возможности подогнать её.
Аватара пользователя
Jack
Сообщения: 1073
Зарегистрирован: 27 янв 2006, 15:27
Город: Москва Северное Тушино Митино

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Jack »

Тоже слышал. Всё можно когда технология отработана. Просто лазать наверх надо -станцию ставить. Я даже с вышки ставлю швеллер наверх и кидаю грузовую верёвку через ролик. а иной раз можно повисеть пока напарник что-е другое крутит.. А если объекты рядом можно на второй скататься и вышкой верёвку поднять потом зажумарится на второй день.. Экономия. Лучше б не экономить и работать за нормальные деньги..
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

ROTOR писал(а):Приветствую, друзья, интересна технология обвеса ОДН антенами и RRU без применения автовышки. Возможно есть видео или фото процесса работ. Слышал люди работают экономя на вышке или нет возможности подогнать её.
Подъем на петлях наверх, дальше база наверху и жумаринг. Для новых столбов вполне себе возможно, для уже обвешанных гемор редкостный будет.
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Пситеррор или смерти от 5G.

Сообщение tomash »

https://zen.yandex.ru/media/pominovenie ... hREucvp010

Экранируйтесь и заземляйтесь, ибо грядёт!
Аватара пользователя
udjin-kos
Сообщения: 1395
Зарегистрирован: 14 дек 2006, 12:23
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение udjin-kos »

может проконсультируешь, какая модель лучше
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B3%D0%B8
Аватара пользователя
Lvovich
Сообщения: 3754
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 18:39
Город: г.Новокузнецк
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Lvovich »

Не там не одна не подходит, они без заземления, на них ещё цепь (как у бензовозов) вешать надо.
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение tomash »

Надо отметить, что в последнее время народ благосклоннее к новым базовым станциям стал относиться. Радуются, если их оператора монтируешь, грустят если чужого. Наверное пситеррор действует. Из примерно 15-ти человек, подходивших с вопросами втечении года, одна дама преклонного возраста вяло возмущалась и один моложавый перец снимал оборудование на айфон и пугал всякими карами.
bash
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 22:23
Город: К.

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение bash »

интересно, что там с залипшимы ррю хуа?
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

Уснувшие RRU
bash, Jack, kamikaje, Primsat. Огромное спасибо за помощь и поддержку.
bash: спасибо за вариант, но не помогло, пробовал несколько раз.
Jack: с модераторами отработал вплоть до отказа от интеграции, типа "ваши проблемы, будет у вас специалист, обращайтесь-приеду-помогу" (себе в убыток).
kamikaje: твоя поддержка неоценима - никогда не думал, что через несколько лет отсутствия на форуме прочитал "какие люди...".
Primsat: то же очень помог.
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje »

Практически в краску вогнал))
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

А, главное же не написал - RRU всё равно пришлось менять.
Кто будет строить TELE2 в Хабаровском крае?
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

Akim, нет у меня больше желания разбираться с этим, спасибо тебе за участие, мегафону нафиг ничего не надо - лишь бы работало. Чемоданы (RRU) поменял, танец с бубнами потанцевал. Всё, ножки устали, мозг устал, колокольчики на бубне устали.
montagnikfvn
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:40
Город: Барнаул

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение montagnikfvn »

Всем доброго всемени суток!
Уважаемые форумчане, надежда только на вас.
Взял в работу строительство БС, и впервые столкнулся с подключением внешних аварий. До этого занимался только модернизацией, и с авариями не сталкивался, чайник я в этом деле.
БС Вымпелком, термошкаф гардианд, аварии подключаются к блоку OVP, далее через SAU на бейсбенд 6630. Куда подключать аварии понятно, но вот где их взять не пойму.
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

Славяне, нужна помощь.
Нужен мануал на UltraLink FX80. Поиск выдаёт сайты с платной информацией.
P.S. ВСЕМ ПРИВЕТ! Я СНОВА НА СОТОВОЙ!
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение tomash »

https://edoc.pub/ultarlink-fx80-install ... -free.html только капчу спрашивает, денег не требует.
Аватара пользователя
ПИТОН
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 17:39
Город: Хабаровск

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение ПИТОН »

tomash, большой спасиб! Здорово выручил. ::ok-:
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

montagnikfvn писал(а):Всем доброго всемени суток!
Уважаемые форумчане, надежда только на вас.
Взял в работу строительство БС, и впервые столкнулся с подключением внешних аварий. До этого занимался только модернизацией, и с авариями не сталкивался, чайник я в этом деле.
БС Вымпелком, термошкаф гардианд, аварии подключаются к блоку OVP, далее через SAU на бейсбенд 6630. Куда подключать аварии понятно, но вот где их взять не пойму.
Новая БС? Брать мануал от термошкафа, смотреть какие аварии он выдает и откуда, заводить на OVP согласно местным нормам. Обычно Mains Failure, Reсtifier alarm, Enterance Door,High Temperature,Low temperature,Conditioner alarm,Fire.SAU для климата особо и не нужен обычно, но если выдан надо ставить.
montagnikfvn
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:40
Город: Барнаул

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение montagnikfvn »

БС новая, со шкафом никакой документации не было, только книжка (лист А6) в котором описано для чего предназначен данный шкаф. В сети тоже немогу найти информацию, ни о шкафе, ни о климатической системе.
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

Хотя бы точное название шкафа приведите. Ну и фото внутренностей подробно, может смогу помочь
montagnikfvn
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:40
Город: Барнаул

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение montagnikfvn »

Фото шкафа кинул на диск:
https://yadi.sk/d/wTensjZlt05pCg
Со всеми авариями разобрался, кроме дверей (их тут 2, передняя и задняя).
К климатической установке их подключал, не срабатывают.
К самим датчикам открытия двери паралелил, наоборот светятся активными даже при закрытых дверях.
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

Параллелить бесполезно. Незаконный но действенный способ, обрезать провод геркона двери, туда подключиться напрямую к геркону. Ещё стоило бы посмотреть на стойку питания не заведены ли эти аварии, но это с компом надо делать.
montagnikfvn
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 08:40
Город: Барнаул

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение montagnikfvn »

Спасибо! В понедельник к компом съезжу, попробую посмотреть. Неполучится, так буду подключаться напрямую.
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

Если что, логин у хуавея admin, пароль Changeme. Ip на экране посмотреть нужно.
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

Не знаю сюда-ли. По поводу работ на Ерикссон ЦФО (Модернизация БС по ЦФО до 31.12.2020). Насколько понимаю, то речь пойдет о проекте свопа МТС с Нокии на Эрикссон, притом с большой долей вероятности устанавливать придется б/у оборудование, которое в массовом порядке с Северо-Запада снимается (Питер, Вологда, Архангельск, Карелия). Со всеми вытекающими из этого.
Аватара пользователя
идиллик
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 24 май 2008, 08:59
Город: москва

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение идиллик »

montagnikfvn писал(а): Со всеми авариями разобрался, кроме дверей (их тут 2, передняя и задняя).
там авария «открытие двери» может быть без обозначения что это про дверь – просто сухой контакт - пришла фаза (ноль) – включилась авария.
Аватара пользователя
Akim
Сообщения: 4851
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 21:32
Город: Санкт-Петербург

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение Akim »

идиллик писал(а):
montagnikfvn писал(а): Со всеми авариями разобрался, кроме дверей (их тут 2, передняя и задняя).
там авария «открытие двери» может быть без обозначения что это про дверь – просто сухой контакт - пришла фаза (ноль) – включилась авария.
Какая фаза-ноль. Сухой контакт на сопротивление реагирует. Обычно нормально замкнутые, - КЗ, - норма, обрыв, - авария. Это если с геркона или концевика снимать. Иногда формируют их авариями источника питания выходными (датчики подключены к контроллеру ИБП, а он уже формирует сами аварии). После перепрописывания контроллера или глюков иногда вся эта радость перестает работать, тогда или переконфигурировать контролле с ноута, или напрямую от датчиков заводить. .
Аватара пользователя
идиллик
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 24 май 2008, 08:59
Город: москва

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение идиллик »

Akim писал(а): Какая фаза-ноль. Сухой контакт на сопротивление реагирует.
да совершенно обычные. может быть 12в может быть 220в. сигнал то аварии в любом случае – это подача тока/отключение подачи тока. а с геркона этот ток придет или с механической кнопки – это уже зависит от того как это в конкретном шкафу реализовано, сухой контакт – это может быть и механическая кнопка, если не в теме, сухой – это тот на котором ни фазы нет ни земли.
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje »

Вчера работали на БС, на которую падал сухостой. Ствол так и лежит, уткнувшись в контейнер. RRU на внешней трубостойке чудом не оторвало, погнуло кронштейны. В процессе работ обнаружилось замятие фидера на канале, за который зам успели мозг вынести, что это мы что-то сделали и КСВ ушел в красную зону. Полдня почти впустую потратили, перебирая разъемы и соединения. :x
Комплектные разъемы не соответствовали фидеру, но, как ни странно, заработали, хоть и не без бубна.
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение tomash »

kamikaje писал(а):Комплектные разъемы не соответствовали фидеру, но, как ни странно, заработали, хоть и не без бубна.
Что-то мне фантазии не хватает представить как может заработать разъём, который не подходит к фидеру.
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje »

Вот такой фидер, уже не помню, когда последний раз с таким работали:
Изображение
Хз, откроется ли картинка: на фидере гофра не кольцами, а спиральная, на джампах такой используется.

А разъемы под обычный 1/2", вот такой:
Изображение
Поступила команда скрестить ежа с ужом, что было выполнено успешно :sm: И неважно, что часть фидеров уже залиты водой :wink:
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение tomash »

Понятно. Пару раз выдавали джамперные разъёмы на простую 1/2 и наоборот. Даже пытаться не стал скрещивать.
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje »

У нас вариантов не было: ресекторизация одного сектора, столб, все RRU внизу, наверх только фидер и для реинтеграции нужно было запустить все в работу с приемлемым КСВ. Удалось, хотя замятый фидер пришлось канал отключить интегратору.
Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение tomash »

Я вот в последнее время задолбался самопальные джампы делать для столбов. Требуют по месту укорачивать, чтобы красота была. При этом машинка разделочная шухнеровская современную 1/2" не может резать аккуратно, гофра из фольги практически, задиры сплошные получаются. И джампов этих в товарных количествах теперь надо, особенно для TDD. Беда-беда огорчение!
Аватара пользователя
kamikaje
Сообщения: 11217
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:10
Город: Кострома
Контактная информация:

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение kamikaje »

У нас тараканы в голове инженеров вместо традиционных колец джампов теперь требуют ни в коем случае кольцами не вязать, только петлями по трубостойке. А выдают 3-5м вместо вполне достаточного 1м. Ну и на столбах джампы в нарезку из фидера 1/2" традиционно.
revsernet
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 09:46
Город: г. Ярославль

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение revsernet »

tomash писал(а):Я вот в последнее время задолбался самопальные джампы делать для столбов. Требуют по месту укорачивать, чтобы красота была. При этом машинка разделочная шухнеровская современную 1/2" не может резать аккуратно, гофра из фольги практически, задиры сплошные получаются. И джампов этих в товарных количествах теперь надо, особенно для TDD. Беда-беда огорчение!

машинки уже чуть живые, новые не закупают.
Приноравливался колхозить с помощью кабельреза KNIPEX KN-9511165 и римера для кондеев. При некоторой снаровке и наработке получается по времени почти как машинкой.

Но в целом конечно печалит: ценник падает, Изображение
4. На ПромАльпФоруме запрещено размещать:
б. сообщения, содержащие нецензурные выражения (в том числе и зашифрованные каким либо способом: написанные с заменой букв символами, использующими сокращения, перестановку букв, графические изображения и т. д.)
по приемке растут...
revsernet
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 09:46
Город: г. Ярославль

Re: АФУ, АМС и базовые станции

Сообщение revsernet »

Akim писал(а):Не знаю сюда-ли. По поводу работ на Ерикссон ЦФО (Модернизация БС по ЦФО до 31.12.2020). Насколько понимаю, то речь пойдет о проекте свопа МТС с Нокии на Эрикссон, притом с большой долей вероятности устанавливать придется б/у оборудование, которое в массовом порядке с Северо-Запада снимается (Питер, Вологда, Архангельск, Карелия). Со всеми вытекающими из этого.
Участвую в данном проекте, не скажу что вагон Б/У, встречается редко. Хотя это возможно только на старте проекта.
Больше старья по эриксону в Теле2 выдают
Ответить