Пора ставить кондиционеры.
Re: Пора ставить кондиционеры.
чОткие пацаны
Интересно они электричество подводят.. видимо какие то европейские требования..
Я такое один раз видел, сначала не мог понять что за фигня...
Интересно они электричество подводят.. видимо какие то европейские требования..
Я такое один раз видел, сначала не мог понять что за фигня...
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Boriska писал(а):показательный монтаж, как это надо правильно и грамотно делать ...
Вот на фига изначально делать прокол (02:02) так, чтоб гайки ушли в стену (т.е. справа)? Не умеют вальцеваться за блоком?
Как следствие — пайка. Причем жидкостной трубки аж в 2-х местах (03:30) Нет расширителя? Хорошо, что с азотом. Но точки пайки в стене — это не есть гут.
Зато пилит в очках (04:43). Эт правильно.
Жаль, не показали, как они этого удава — блок с припаянной трассой, (05:27) тащили через дом с улицы. Оператор помогал?
По улице трассу (06:06) красиво уложили. Не понял только, куда они потом дренаж вывели.
Для показательного монтажа явно не хватает (07:27) динамометрического ключа.
Клеммы (08:23) радуют. Редко такое встретишь. Равно как и герметик (08:51) после пены.
Рубильник — явное ноу-хау. Удобно.
Ну, и с трещёткой они чрезмерно рисанулись (10:28). Столько головок в монтаже не применяется.
В целом — молодцы.
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Че-то правда перебор...
При такой крутизне гайки обычным шведиком крутить - моветон. )) А как же динамоключ?...
Болгарку одной рукой держать - это по-буржуйски? Да к тому ж, вторую руку по ходу диска.
Столько народу задействовано, столько инструментов, столько телодвижений, такая круть... интересно, сколько ж монтаж стОит для клиента?
При такой крутизне гайки обычным шведиком крутить - моветон. )) А как же динамоключ?...
Болгарку одной рукой держать - это по-буржуйски? Да к тому ж, вторую руку по ходу диска.
Столько народу задействовано, столько инструментов, столько телодвижений, такая круть... интересно, сколько ж монтаж стОит для клиента?
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
Max44 писал(а):Интересно они электричество подводят.. видимо какие то европейские требования..
Я такое один раз видел, сначала не мог понять что за фигня...
Хрена, эти требования четко прописаны и в России ...
Вот исполнение:
Re: Пора ставить кондиционеры.
papa Shura писал(а):
Как следствие — пайка. Причем жидкостной трубки аж в 2-х местах (03:30) Нет расширителя? Хорошо, что с азотом. Но точки пайки в стене — это не есть гут.
Я б тоже в стену воздержался пихать.
А расширитель у них есть, двуручный экспандерный..
Бурят еще красиво, коронкой. Без долбежки и кирпич нерасфигачен..
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
papa Shura писал(а):Как следствие — пайка.
Открою большую тайну, лет 10 назад, все нормальные спецы срезали гайки на ВБ и паялись, потому как качество вальцовок в те времена было не очень ...
Так что ничего в этом моменте критичного нет, кроме одного Российского нюанса - слета оборудования с гарантии автоматом ...
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Ну, эт да. Но на ¼ нет насадки. Потому через кусок ⅜ паяли.Max44 писал(а):А расширитель у них есть, двуручный экспандерный.
Угу, и через дощечку с направляющей дыркой (хз, как её правильно назвать, в бурении — кондуктор, но там это труба).Max44 писал(а):Бурят еще красиво, коронкой. Без долбежки и кирпич нерасфигачен..
Да не тайна этоBoriska писал(а):Открою большую тайну, лет 10 назад, все нормальные спецы срезали гайки на ВБ и паялись
Re: Пора ставить кондиционеры.
продолжаю ставить кондюки, жаль только похолодало опять
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
Вакуумник конечно не нужен, беда ...
Re: Пора ставить кондиционеры.
Boriska писал(а):Вакуумник конечно не нужен, беда ...
мне как говорят так и делаю, ответственность несёт монтажник, кстати монтажник другой, тот что мне подаёт вакуумирует всегда, был приглашён мной как подающий
Re: Пора ставить кондиционеры.
Tут и без промльпа поставить не вопрос , я такие ставлю с того же балкона .... Хотя и сам на верье работаю.
Re: Пора ставить кондиционеры.
Boriska писал(а):Вакуумник конечно не нужен, беда ...
А пананас на 410 явно и тут нарушение полное
Re: Пора ставить кондиционеры.
в этой квартире в тот день было установлено всего 3 кондиционера, зачем монтажнику корячица если можно позвать меня и пока мы ставим 2 первых он уже третий пробурит, конечно со мной работать легче получается.
а про вакуумирование тут уже было много сказано, кто деньги платит тот и музыку заказывает
а про вакуумирование тут уже было много сказано, кто деньги платит тот и музыку заказывает
Re: Пора ставить кондиционеры.
Я 3 штуки ставлю на одном обьекте за 7-8 часов САМ...
Re: Пора ставить кондиционеры.
aluk писал(а):Я 3 штуки ставлю на одном обьекте за 7-8 часов САМ...
стараюсь почти всегда работать с напарником, работа в одного не так выгодна, вмногиром можно сделать гораздо больше
Re: Пора ставить кондиционеры.
С напаринком устал работать , самому прощё ... отвечаешь за работу в одно лицо
Re: Пора ставить кондиционеры.
Я холодильщик , а как альп это ХОББИ
Re: Пора ставить кондиционеры.
в этот день в итоге было сделано : 4 наружных блока (3 блока в этой квартире, 1 в другом конце города) и один полный монтаж
Re: Пора ставить кондиционеры.
aluk писал(а):С напаринком устал работать , самому прощё ... отвечаешь за работу в одно лицо
это просто человека не нашёл такого которого надо или плохо руководил
Re: Пора ставить кондиционеры.
На одном объекте у одного Зака можно репутацию больше поднять себе и денег нормально взять , только инструмент проблемма таскать
Re: Пора ставить кондиционеры.
Vano писал(а):aluk писал(а):С напаринком устал работать , самому прощё ... отвечаешь за работу в одно лицо
это просто человека не нашёл такого которого надо или плохо руководил
Инструмент мой и транспорт тоже , а им всё мало платишь и ответственности с него полный нуль
Re: Пора ставить кондиционеры.
papa Shura писал(а): Но точки пайки в стене
сейчас с объекта (VRV, 600 кв.м) - там заказчик выставил требование каждое место пайки изолентой отметить, типа страховка если вдруг какие неприятности будут (без оценок - перебор это или нет – людей понять можно – у них обязательства перед арендаторами).
Re: Пора ставить кондиционеры.
и от чего застрахует изолента ?
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
BomBule писал(а):и от чего застрахует изолента ?
Смотрите, чувак VRF ни разу не щупал ...
идиллик писал(а):papa Shura писал(а): Но точки пайки в стене
сейчас с объекта (VRV, 600 кв.м) - там заказчик выставил требование каждое место пайки изолентой отметить, типа страховка если вдруг какие неприятности будут (без оценок - перебор это или нет – людей понять можно – у них обязательства перед арендаторами).
Изолента не страхует, а обозначает места паек ...
Надеюсь прессовать будете грамотно, и для ПНР есть спец ...
Re: Пора ставить кондиционеры.
Boriska писал(а):BomBule писал(а):и от чего застрахует изолента ?
Смотрите, чувак VRF ни разу не щупал ...
хы =) нормальные пацаны паяют грамотно и прессуют, а не изоленту бесполезно переводят
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
BomBule писал(а):хы =) нормальные пацаны паяют грамотно и прессуют, а не изоленту бесполезно переводят
А я думал, ты хоть читать умеешь ...
Re: Пора ставить кондиционеры.
не тем значит думал =) нафига обозначать места паек для заказчика, если система опрессована и сдана ему ?
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
BomBule писал(а):нафига обозначать места паек для заказчика, если система опрессована и сдана ему ?
Вполне законное желание того, кто платит ...
Re: Пора ставить кондиционеры.
слово "законное" тут не уместно. а вот "прихоть" вполне подойдет. в целом, заказчик с такими требованиями дебил =)
- Boriska
- Сообщения: 4487
- Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
- Город: где-то за МКАД
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
BomBule писал(а):слово "законное" тут не уместно. а вот "прихоть" вполне подойдет. в целом, заказчик с такими требованиями дебил =)
Если бы я был заказчиком, а ты исполнителем, я бы настоял бы и на навешивании красных флажков ...
А при ПНР бы поставил рядом тебя и автоматчика, что бы чуть что .........
Re: Пора ставить кондиционеры.
если бы у бабушки был бы censored, то был бы дедушка =)
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Шура, с тебя магарыч однозначно.
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Я бы на твоём месте не был столь категоричен Сам-то ещё не проставился
-
- Сообщения: 38124
- Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Не, ну нахал! Это за что???
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
За ДИЧЬ!
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
На этом перегибе они не нужны.
-
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 03 фев 2012, 07:14
- Город: Псков
- Контактная информация:
Re: Пора ставить кондиционеры.
на фотке просто плохо видно там края загнуты у профиля или нет, хотя я когда на таких жестяных профилях всеравно подкладываюpapa Shura писал(а):На этом перегибе они не нужны.
- papa Shura
- Модератор
- Сообщения: 15300
- Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
- Город: Москва
Re: Пора ставить кондиционеры.
Там идёт алюминиевая планка с закруглёнными краями, прижимающая полотно мембранной кровли к сэндвич-панели.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей