Страница 42 из 51

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 13 апр 2017, 16:51
BAKS
Leandro Lo писал(а):Добрый день!

а именно интересует чем его наносят....одни говорят,что используют обычный металлический шпатель 10см,
заранее благодарю!)

Разумеется шпателем, мастика густая и если не большой объём, не разводить много, иначе можно не успеть выработать. Потом ничем уже не нанести, твердеет сильно.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 13 апр 2017, 18:57
Leandro Lo
Разумеется шпателем, мастика густая и если не большой объём, не разводить много, иначе можно не успеть выработать. Потом ничем уже не нанести, твердеет сильно.[/quote]
а каким именно шпателем и как его изготавливают?!

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 13 апр 2017, 19:33
Sash-prm
Изображение

У меня такие, для работы "по фаскам", под разный размер швов. Подрезаю углы и подгибаю конец шпателя, делаю под свою руку.
По моему сугубо личному мнению, резина не очень удобно, пробовал из силикона, но только для расшивки, более менее.
Если надо просто размазывать по ровному (по срезаной в уровень пене и по стенам), то лучне наверное будет стальной, прямой 100 мм. и конец немного подогнуть.
Если раньше 2к герметом не работали, большой риск засрать все, независимо от шпателя.
Советы
Не вынимать шпатель из ведра если за ним тянуться сопли, все наматывать на шпатель
Работать чистым шпателем, почаше снимать остатки с одного шпателя другим.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 13 апр 2017, 19:50
ПАРус
резиновый на любую палку саморезами крепишь - и вперед
чем длинней палка - тем шире полоса захвата))
в принципе каждый для себя пробует - может и комплекс поможет - железным из ведра накидать, а резиновым по длине шва ровнять

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 14 апр 2017, 14:47
Leandro Lo
теперь все понятно объяснили,всем спасибо за уделенное время и советы!!!

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 14 апр 2017, 16:41
svin
Когда плотно занимались герметизацией, делали шпателя сами из авто шин, выработка увеличивалась существенно.
В конце 90х мазали микрорайонами десятки километров. Но это просто "мазать" почти как кистью, но чище.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 14 апр 2017, 21:33
Бахорет
Sash-prm писал(а):По моему сугубо личному мнению, резина не очень удобно

тоже так считаю. И чистить легче стальные

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 15 апр 2017, 09:11
Megasterva
А мне резиновыми удобно. В Леруа набор. Тоже углы обрезаю.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 18 апр 2017, 15:50
Leandro Lo
Megasterva писал(а):А мне резиновыми удобно. В Леруа набор. Тоже углы обрезаю.

а сам шпатель резиновый вы к чему крепите,в смысле,что используете в качестве рукоятки?!

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 18 апр 2017, 16:30
мартын
К стальному шпателю

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 18 апр 2017, 16:40
мартын
Выше Саша из Перми выложил фото шпателей,такие же с делай и будет тебе счастье.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 18 апр 2017, 16:48
ПАРус
Leandro Lo писал(а):а сам шпатель резиновый вы к чему крепите,в смысле,что используете в качестве рукоятки?!

резиновый на любую палку саморезами крепишь - и вперед
раньше на крышах полно всего под ногами валялось - щас у нас убрали все почти везде, так что заранее надо озаботиться

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 18 апр 2017, 17:22
Сайгон
Leandro Lo писал(а):
Megasterva писал(а):А мне резиновыми удобно. В Леруа набор. Тоже углы обрезаю.

а сам шпатель резиновый вы к чему крепите,в смысле,что используете в качестве рукоятки?!

Пластиковая ручка от цикли

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 05 май 2017, 10:19
Катлетос)
Пена, вилатерм, герметик( сазиласт-24)

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 02 июн 2017, 14:48
chef
А кто делал капельники ,на стыках вертикальных и горизонтальных (на финских домах сделаны)? Интересует какие трубки использовать?

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 02 июн 2017, 16:03
BAKS
chef писал(а):А кто делал капельники ,на стыках вертикальных и горизонтальных (на финских домах сделаны)?

Не слышал про такое. :gr: Расскажите, для чего и как. :???:

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 02 июн 2017, 20:10
Sash-prm
Изображение

Типа такого?

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 02 июн 2017, 21:48
VVVlad
Нет. Армированный шланг ПВХ, диаметр внутренний 13-16 мм, вынос от плоскости фасада 40-50 мм. Устанавливаются с уклоном не менее 0,05 в перекрестиях стыков в случае использования в качестве утеплителя минеральной ваты.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 02 июн 2017, 23:29
Lvovich
BAKS писал(а):
chef писал(а):А кто делал капельники ,на стыках вертикальных и горизонтальных (на финских домах сделаны)?

Не слышал про такое. :gr: Расскажите, для чего и как. :???:

Раньше при строительстве устраивали стыки открытого типа, герметизироалоь устье стыка, за ним шла декомпрессионная полость, затем водоотбойный зуб (перепад панели по высоте, затем минераловатный утеплитель. Для выведения влаги из полости, на пересечении горизонтального и вертикального стыков в устье оставлялось отерстие с фартуком или трубкой.
Может что то и упустил, но суть в принципе такая.
Сейчас такие швы не делают.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 03 июн 2017, 01:19
BAKS
Lvovich писал(а): Для выведения влаги из полости,
Сейчас такие швы не делают.

А сейчас влага не присутствует? :vau:

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 03 июн 2017, 10:41
VVVlad
Lvovich писал(а):Раньше...
:naug: В конструкции стыков открытого типа никогда и не предполагалось использование каких-либо герметиков, их роль выполняла резиновая водоотбойная лента; а фартуки в перекрестиях - да, присутствовали изначально и отводили наружу стекающую по лентам влагу.
Впоследствии все существующие стыки открытого типа в силу многих причин были преобразованы в дренированные (т.е. добавлены прокладки, герметизация устья), но лучше от этого обитателям домов не стало :cry: . Явным признаком таких "модернизированных" стыков и являются выступающие резиновые фартуки, причём в большинстве случаев никаких отверстий не оставлено. Лечение - бесполезно.
Трубки же в перекрестиях устанавливались в стыках, выполненных по финской технологии (см. выше).

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 04 июн 2017, 13:55
chef
Спасибо,Всем!
Да, дома финские,фото выложу,как опять там побываю. Значит надо как то переубеждать заказчика..или мин вату пихать..

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 09 июн 2017, 17:09
chef
Есть смысл в примыкании к старому шву(где нет пены) делать какой-нибудь капельник или что то подобное? Идёт шов, надо сделать небольшой участок (пена+вилотерм+мастика) и дальше опять старый шов. Старый шов без пены. Там мин вата , утеплитель и мастика.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 20 июн 2017, 19:00
Gorkir
Sash-prm писал(а):
Александр Яшпаев писал(а):Саша, ну как герметик прилип?


Не очень...

Доброго времени суток,
Хотел узнать, сколько в этом году стоит у вас (в том городе, котором трудитесь на данный момент) погонный метр шва. Включаем полный набор операций: 1. Вычинка старого материала из шва 2. Подготовка кромок болгаркой 3. Пена + вилатерм 4. Сазиласт 24 (ну, или тот материал, котрым вы пользуетесь).
Озвучили мне ценник в Ярославле 1000 пг/м. Насколько близко это к правде? Заранее признателен за ответ.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 20 июн 2017, 21:06
Sash-prm
Есть же тема отдельная в расценках. Вам в личку напишу.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 20 июн 2017, 22:05
ПАРус
Gorkir писал(а):Озвучили мне ценник в Ярославле 1000 пг/м. Насколько близко это к правде? Заранее признателен за ответ.

даже странно, что Яр такие цены поднимает))
мне во наоборот армяне приводили в пример что им в Яре за 10 тыр сделали то, что я у себя в Туле в 30 оценил))
и кстати с болгарками думаю мало кто заморачивается

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 21 июн 2017, 08:39
Gorkir
ПАРус писал(а):
Gorkir писал(а):Озвучили мне ценник в Ярославле 1000 пг/м. Насколько близко это к правде? Заранее признателен за ответ.

даже странно, что Яр такие цены поднимает))
мне во наоборот армяне приводили в пример что им в Яре за 10 тыр сделали то, что я у себя в Туле в 30 оценил))
и кстати с болгарками думаю мало кто заморачивается

Думается мне, что, когда называют такой ценник, реально, как бы по культурнее написать «не правду говорят». Армянам я бы не стал доверять по поводу сказанного (не хотел задеть ничьих чувств и никого обидеть), хотя, возможно это правда. Демпингуют все безобразно.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 23 июн 2017, 23:47
Kupe
По Ярославлю цена за метр шва с демонтажом и материалами по технологии "пена-вилатерм-герметик" составляет 450-500руб, при больших объёмах можно уложиться в 400 руб/метр для заказчика

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 23 июн 2017, 23:54
Kupe
Подскажите, если здание будет краситься после ремонта швов(пеной и Вилатермом), то чем замазывать их? Если штукатуркой- будет красиво, вровень со стеной(заподлицо),но есть вариант, что потрескается; если герметиком- будет не сосвем эстетично выглядеть после покраски, зато не треснет.... Может есть опыт-порекомендуйте!

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 24 июн 2017, 02:42
BAKS
Kupe писал(а):Подскажите, если здание будет краситься после ремонта швов(пеной и Вилатермом), то чем замазывать их? Если штукатуркой- будет красиво, вровень со стеной(заподлицо),но есть вариант, что потрескается; если герметиком- будет не сосвем эстетично выглядеть после покраски, зато не треснет.... Может есть опыт-порекомендуйте!

Наглядно, новостройка.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 24 июн 2017, 20:41
Sash-prm
Может просто постараться и герметик эстетично нанести и расшить, а не обычную размазню делать?

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 25 июн 2017, 02:43
BAKS
Sash-prm писал(а):Может просто постараться и герметик эстетично нанести и расшить, а не обычную размазню делать?

Нижнее фото, швы расшиты.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 25 июн 2017, 10:39
Sash-prm
Я не к фото писал, вопрошающему товарищу.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 05 июл 2017, 15:43
Konstantin549
Здравствуйте
Вот в этом сообщении просил совета. viewtopic.php?f=14&t=16080&p=715935#p715935

Зиму пережили. Сейчас вскрыл шов вертикальный и часть горизонтального на полу.
Стало понятно почему ледяной пол возле окна. Пол нашей лоджии, это пол комнаты и кухни. Там между полом и фасадом за шнуром пустоты на 350 мм. ошметки бетона каплями. если вскрыть полностью стяжку на лоджии и вместо шнура задуть полинором и закрыть вилатермом. Не будет ли там скапливаться конденсат. Там холоднее станет же. Пол на лоджии промерзает же.
И вертикальный шов тоже полинор+вилатерм. Можно герметиком не мазать? Застеклена лоджия. Или это не влияет?



верт.jpg
Изображение

низ.jpg
Изображение

низ2.jpg
Изображение

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 05 июл 2017, 15:54
Сайгон
Запень,снаружи и изнутри ,и загерметь.лучше никто не предложит

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 05 июл 2017, 15:56
Сайгон
Запень,снаружи и изнутри ,и загерметь.лучше никто не предложит

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 07 июл 2017, 02:20
aleksandr aleksandr
Или чисто одним вилатермом полностью шов забить.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 07 июл 2017, 02:31
aleksandr aleksandr
Одно время с тепловизором швы сдавали и пена приемщикам не особо нравилась по теплоизоляционным характеристикам.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 07 июл 2017, 07:38
Сай
Шов надо утеплить , нащельник установить, прозрачным силиконом стык пройти.
Будет тепло, сухо и эстетично.

Re: Межпанельные швы (сборная тема с 2005 г.)

Добавлено: 07 июл 2017, 12:24
Konstantin549
Я отодвинул плинтуса на кухне под окном. Там стяжка в некоторых местах другого цвета и линолеум был чуть прилипший в нескольких местах.
У наз зимой ы квартире влажность под 50-60 процентов. Я думал датчики врут, теперь сомневаюсь.
получается в этом месте снизу точка росы близко к комнате. А если я запеню внизу всё пустое место под перекрытием, часть нашего пола будет ещё больше охлаждаться, теплого воздуха из комнаты и кухни больше не будет. Не станет ли ещё хуже?

если я пол на лоджии подниму на 100 мм. А угол утеплю хорошенько. Между лагами и стеной. Может хватит.