![Подмигиваю :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Проблема. 24 этажка. 14 этажный стеклофасад. на 7ом этаже - из стыков стоек рамы льет вода. не сильно, но неприятно.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802586.jpg)
На этаже проведена замена стекол на стеклопакеты. Впрочем, крайне криворукая.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802603.jpg)
слева - правильная проставка, справа - кустарный заменитель.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802617.jpg)
верх замененного этажа.
Предыдущие попытки удаления протечки отличались четырьмя различными видами силикона. (Ну сколько можно применять силикон и пену в наружке!?)
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802609.jpg)
снимем крышку
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802605.jpg)
силикон
открутим прижим
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802616.jpg)
силикон
где нет силикона - там пена.
Решение.
Добавив дополнительные кронштейны (нагрузки веса фасада они не несут, только ударную, при закрывании створок) распиливаем стойки на уровне перекрытия.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802620.jpg)
Пилится болгаркой и электрической лучковой пилой, плотно притянувшись к фасаду.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802582.jpg)
В щели торчит сухарь, он потом вынимается или проваливается в стойку, распил проходит по стыку конструкции, там изначально был термозазор между этажными секциями. Возможны варианты, когда секции занимают по два этажа и придется пилить целую конструкцию. Наврятли.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802591.jpg)
В распил устанавливается металлический окрашенный отлив, сзади проклепанный к конструкции. Ну или саморезами.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802595.jpg)
Все швы промазываются даймоником.
Дело за малым, заменить проставки на нормальные, пролепить все бутилом, и собрать обратно.
![Изображение](http://kot4311.users.photofile.ru/photo/kot4311/96429149/xlarge/116802597.jpg)
Во избежание, все доступные стыки были пройдены даймоником, затем вся невидимая часть конструкции изнутри была промазана толстым слоем тектора.
На данный момент конструкция все еще течет. Теперь снизу вверх, совершенно в другом месте
![Блин! :doh:](./images/smilies/eusa_doh.gif)