1. По всему периметру будет установлена балка для альпобслуживания фасада. Какую нагрузку она должна выдерживать? Прочнист уверяет, что 1500 кг, конструктор считает, что 800 достаточно. Я солидарен с прочнистом. )))
2. Как удобнее сделать станции для навески будущих стекломойщиков на следующих труднодоступных местах?
![Изображение](http://s60.radikal.ru/i169/1003/b4/a58b75d5b47et.jpg)
![Изображение](http://s48.radikal.ru/i119/1003/9c/c168d64c5d45t.jpg)
![Изображение](http://i050.radikal.ru/1003/4d/5840550ff486t.jpg)
Нужно делать срочно, но конструктор говорит: "Хотелось бы сделать так, чтобы меня потом худым словом не поминали". (!) Схема проста: через монолит будут пропускаться шпильки (М20), на них рымгайки законтрагаенные. Как удобнее для альпинистов расставить рымгайки и нужно пропустить сквозь них штангу?
Лев, спасибо за первичную консультацию!